instalacja wodomierza
daniel666
Użytkownik
Witam.
Nasza wspólnota rozlicza się z zimnej wody wg licznika głównego który należy do zakładu usług komunalnych , zarząd chciałby za tym wodomierzem zainstalować drugi wodomierz w celu porównania wskazań zużycia wody, są podejrzenia ze wodomierz zuku nalicza za dużo M3. Czy w takim przypadku zarząd musi informować ZUK o tym ze chce załozyc drugi wodomierz ?
Jakie są przepisy dotyczące załozenia wodomierza za wodomierzem.
Nasza wspólnota rozlicza się z zimnej wody wg licznika głównego który należy do zakładu usług komunalnych , zarząd chciałby za tym wodomierzem zainstalować drugi wodomierz w celu porównania wskazań zużycia wody, są podejrzenia ze wodomierz zuku nalicza za dużo M3. Czy w takim przypadku zarząd musi informować ZUK o tym ze chce załozyc drugi wodomierz ?
Jakie są przepisy dotyczące załozenia wodomierza za wodomierzem.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.
Komentarze
Nijakie. Trzeba tylko pamiętać, że wodomierz to element instalacji, który generuje dodatkowy opór przepływu, a więc należy zadbać, żeby ciśnienie i wydatek na punktach czerpalnych był odpowiedni. Montaż wodomierza może spowodować (choć nie musi), że wystąpią problemy z ciśnieniem wody.
Pozdrawiam.
Aby pomiar był dokonany właściwie musisz pamiętać o odcinakch prostych. W innym przypadku nie ma sensu zabudowy wodomierza kontrolnego.
Należy własciwie dobrać wodomierz.
Hm...
DTR - każdego wodomierza.
Nowy doklejony: 10.04.13 07:54 Przytocz
Podaj link do jednego. Do instrukcji montażu
podaj e-maila, wyślę.
Pozdrawiam
Dokopałem się do jednego wodomierza, dla którego instrukcja podaje, że nie są wymagane odcinki proste, ale... jak to zostało już powiedziane powyżej - wodomierz ma te odcinki wbudowane w korpus.
No, tak to jest przyjacielu, że praw fizyki pan nie oszukasz.
Pozdrawiam.
chociaż, z drugiej strony... niektórzy potrafią:
przed wodomierzem, odcinek L > 5 Dr (Dr - średnica przewodu-rury);
- za wodomierzem, odcinek L >3 Dr (Dr - średnica przewodu-rury);
A długość zabudowy wodomierz 110mm
średnica rury 32mm * 5 = 160mm
za wodomierzem 32mm*3 = 96 mm
Masz rację fizyki nie oszukasz.
(...)
Pozdrawiam.
Jakie wymijające odpowiedzi?
Piszesz buzdury o odcinkach prostych w wodomierzach, na litość.
Dostałeś trzy firmy aby sie zapoznać z asortymentem na e-maila, jest opcja mogę jeszcze Ci wysłać fotki przesłać jak powinien prawidłowo wyglądać zestaw wodomierzowy by pomiar był rzetelny.
Wysłałeś mi trzy nazwy producentów, które znam od lat i muszę Ci napisać, że nic mnie nie zaskoczyło. Poczytaj, o co chodzi z brakiem odcinków prostych. Poniżej masz link do dtr-ki. Dokładnie te same zasady obowiązują w odniesieniu do tamtych trzech producentów. A to z tego powodu, że wszędzie mamy te same prawa hydrauliki i hydromechaniki. Jako pracownik wodociągów, pewnie o tym wiesz. Mogą się co najwyżej różnić delikatnie konstrukcje, jeden może mieć wbudowaną prostownicę strumienia, a drugi nie.. itp. Zasada jednak pozostaje ta sama.
http://www.powogaz.com.pl/pliki/prod_plik_Pl_I_53_408.pdf
I nie pisz mi proszę, że to jest polski Powogaz, a ty mi pokazujesz amerykański Sensus, bo to na mnie nie robi żadnego wrażenia.
90% Waszych wodomirzy zabudowanych jest pionowo, czyli "pracuje" w najgorszej klasie dokładności, należy jeszcze wspomnieć o progu rozruch co nie jest bez znaczenia. Masz pewność łączniki są zgodne z PN?
Chcesz dokonać pomiaru kontolego:
nie wiesz jaki wodomierz stosujesz więc musisz mieć odcinki proste (najczęściej zastosowane wodomierze to WS),
Dla przykładu z mojego podwórka:
gł fi80 kontrolny fi 50 różnica wskazań 2360 kubików w przeciagu 1,5 roku. (obydwa wodomierze JS)
Podstawowy błąd brak tych nieszczęsnych odcinków prostych.
Różnice nie są delikatne.
Podstawowy podział wodomierzy:
JS,
WS,
wolumetryczne.
Nie ma znaczenia Sensus ..., ... . ... ważne są parametry danego produktu i dokładność pomiaru. Zrób porównanie JS z wolumenem, wynik będzie jednoznaczny.
Pod uwagę bierzemy dokładność pomiaru a nie cenę zakupu.
Podałem Ci kilku producentów ponieważ jeden z nich ma w ofercie wodomierze, w których nie wymagane są odcinki proste przed i za wodomierzem.
Wychodzi na to , że nie zbyt dokłanie zapoznałeś się z produktami.
Ponadto, napisałeś, że "są takowe" przepisy o montażu szeregowym wodomierzy. Chciałbym je poznać. Prosiłem o przytoczenie dwa razy. Doczekamy się?
(...)
Pozdrawiam.
Zakładam że nie kupisz do pomiaru kontolnego wodomierza (wolumetrycznego) za 800 netto, i w tym typie wodomierzy nie stosuje się odcinków prostych.
Co do zasady działania prosze sobie doczytać ( przepaść między JS, WS czy mokrobieżnym) mówimy o dokladności pomiaru.
Człowieku szeregowo możesz zabudować JS, WS, przy zachowaniu odcinków prostych. Strugę wody można zabużyć np. zaworem kulowym.
Mam wrażenie, że nie zmasz nic tylko wodomierz mokrobieżny jako lekarstwo na różnice między wodomierzem głównym a podlicznikami.
Dla osób, które chcą coś zrobić z różnicami służę pomocą.
czajnik5
Są tez wodomierze Dia...ont (celowo nie podaję nazwy by nie nieć problemów) ale nie maja nic wspólnego z pomiarem lecz stosowane prz WM ponieważ cena czyni cuda.
KubaP
To jest mój ostatni wpis w odniesieniu do czajnika5 (...)
Nie w tym celu logowałem się na to forum.
Osoby zainteresowane tematem proszę o kontakt.